Монтаж душевой кабины с хаммамом
페이지 정보
작성자 Norine 댓글 0건 조회 8회 작성일 25-10-24 17:20본문
Подготовьте помещение, чтобы размеры были от 2×2 м. Высота потолков – от 2,5 м. Для парогенератора нужна отдельная линия на 16 ампер, провод от 2,5 квадратов. Если стены не влагостойкие используйте ПВХ-панели с зазором 5–10 мм.
Опорная поверхность обязана держать нагрузку от 300 кг/м². Лучше всего – бетонное основание с наклоном 2 градуса. Применяйте для защиты от влаги обмазочные составы с полиуретаном. Установите слив до отделки, для правильной укладки.
При монтаже водоотведения труба не уже 50 мм. Установите обратный клапан, если разводка общая. Для герметизации используйте спецсостав. Температурный режим оптимально 40-60 градусов – избежит поломок.
Подготовка помещения и проверка связей
Очистите зону от старой сантехники. Проверьте стены на трещины – исправьте герметиком.
Проверьте минимальные размеры: квадрат 1,2×1,2 м. Отступ от стен – 5 см.
Протестируйте слив: наклон 2-3%. Пролейте систему.
Подключите линии: напор от 2 атмосфер. Не смешивайте линии.
Смонтируйте проводку: выделенная группа. Класс защиты IP44.
Подготовьте основание: допуск 3 миллиметра.
Выбор и расчет материалов при установке
Для сборки потребуется:
- Паробарьер – двухслойная, плотность от 300 г/м².
- Керамическая плитка – добавьте 10%.
- Влагостойкий состав – расход 4–5 кг/м².
- Фуговая смесь – полкило на 1 м².
| Компонент | Норма | Примечание | 
|---|---|---|
| Грунтовка глубокого проникновения | 1 л на 5 м² | Для минеральных оснований | 
| Алюминиевые рейки | 3+ метра/м² | Металл с покрытием | 
| Утеплитель | 5 см | Плотность от 35 кг/м³ | 
Крепеж:
- Шурупы – 20 на метр.
- Дюбели – до 8 штук.
- Уплотнитель – 300 мл/п.м.
Инструменты: ватерпас, алмазный резак, миксер, зубчатый шпатель.
Сборка каркаса бокса
Перед началом проверьте полного набора. Нехватка элемента остановит процесс.
Смонтируйте каркас винтами 5×25 мм. Затягивайте крест-накрест. Проверяйте отклонения – допуск 2 миллиметра.
На соединениях применяйте усилители защищенные. Толщина стали от 1,5 мм. Не заменяйте пластиком – риск деформации.
При установке дверей закрепите верх. Промежуток 3 мм. Проверьте ход роликов.
Стеклянные элементы используйте прокладки 6-8 мм. Заделывайте швы в конце.
Готовый каркас способен выдержать нагрузку до 150 кг. Протестируйте прочность: приложите усилие в нескольких точках. Если есть шатание – подтяните крепления.
Установка системы водоснабжения и слива
Используйте трубы из полипропилена либо металлопластика сечением не менее 20 мм. Соедините линии ХВС и ГВС со стояком при помощи шаровых кранов и американок.
Проверьте герметичность соединений под давлением 6 атм в течение получаса. Для гидроизоляции стыков используйте термостойкий силиконовый герметик (до 120°C).
Смонтируйте регулятор давления при показателях выше 4,5 бар. Установите автоматический клапан с датчиком протечки.
Если трубы спрятаны – обеспечьте доступ через технологические окна. Водопровод и электропроводка должны быть разнесены на 50+ см.
Гидро- и пароизоляция парной
Монтируйте последовательно гидроизоляционный и пароизоляционный слои. Выбирайте материалы с высокой адгезией: полимерные мембраны или обмазочные составы.
- Гидробарьер: Покрывайте поверхность двумя слоями эластичной гидроизоляции. Каждый слой должен быть 2+ мм. Дополнительно защищайте места примыканий.
- Пароизоляция: Монтируйте фольгированные материалы внахлест 10–15 см. Герметизируйте швы фольгированной лентой.
Перед нанесением:
- Удалите загрязнения и обезжирьте основание.
- Загрунтуйте для улучшения сцепления.
- Укрепите проблемные участки герметиком/лентой.
Для сложных участков подойдут готовые гидроизоляционные манжеты. Советы по подбору – http://47.99.89.118:9999/demetra39t6222.
Контролируйте отсутствие пузырей и непрокрасов. Через 1-2 суток выполните проверку: залейте воду и отследите возможные просачивания.
Монтаж стеклянных конструкций с герметизацией
Применяйте специализированные металлические фиксаторы. Толщина крепежа должна быть от 3 мм.
- Зазоры: Обеспечьте зазор 5-7 мм на расширение.
- Уплотнители: Монтируйте эластичные прокладки.
Процесс уплотнения двухстадийный:
- Заполните швы герметиком.
- После частичного схватывания обработайте поверхность.
Обязательно: Монтаж возможен при 10-25 градусах. Уровень влажности ≤60%.
- Тестирование: Через день испытайте соединения.
- Другой вариант: Альтернативный герметик для матовых покрытий.
Регулировка и тестирование парогенератора
Перед первым включением заполните устройство дистиллированной водой. Водопроводная вода приведет к неисправностям.
Используйте УЗО с током утечки 30 мА. Исключите возможность подтеканий.
Активируйте тестовую программу. Давление пара должно быть 0,3–0,5 бар при 40–45°C. При отклонениях – настройте регулятор.
Убедитесь в корректности отключения при отсутствии воды.
После теста очистите камеру лимонной кислотой.
При возникновении странных шумов (постукивание, гудение) быстро выключите энергию. Причины: воздушная пробка в контуре а также неисправность ТЭНа.
댓글목록